中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 系统验收


6.2.1 室内、室外给水排水压力干管的管中心位置及高程,室内、室外重力排水管道管内底位置及高程应符合设计要求。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察及仪表检测。
6.2.2 室内、室外给水排水管道连接点及接口的严密性应符合设计要求。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察及仪表检测。
6.2.3 室内、室外给水排水金属管材及附件防腐、保温和防杂散电流措施应符合设计要求。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察及仪表检测。
6.2.4 给水系统阀门启闭应灵活,仪表灵敏度应符合设计要求。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察。
6.2.5 水箱密封性应符合设计要求。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察及仪表检测。
6.2.6 给水排水压力管道系统和设备水压试验及给水工程冲洗消毒、水质检测应符合设计要求。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察及仪表检测。
6.2.7 区间过轨金属管道和管道支架安装完成后,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定进行水压试验。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察及对照图纸尺量检查。
6.2.8 区间过轨金属管道如在整体道床中间设法兰或沟槽式管接头,水压试验完成后应在管道法兰和连接螺栓处涂黄油,并应釆用油布包裹三层后再用PAP包裹三层,且应采用C20混凝土连接整体道床和线路排水沟。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察。
6.2.9 应检测区间过轨金属管道绝缘性能,绝缘法兰电阻率应大于1MΩ,加强型防水绝缘层电阻率应大于5000Ω。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:采用欧姆表检测。
6.2.10 给水排水管道水压、灌水或闭水试验后应排空管道内试验用水及管道最低点和各局部低点的积水。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察。
6.2.11 中水、回用雨水等非生活饮用水管道不应与生活饮用水管道直接连接。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察。
6.2.12 污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,应经严密性试验合格后方可投入运行。
    检验数量:全数检查;
    检验方法:观察及仪表检测。 
查找 上节 下节 返回
顶部

城市轨道交通给水排水系统技术标准 GB/T51293-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读