2.5 泥沙、蒸发、冰情


2.5.1 应根据电站设计要求,提出下列坝(厂)址处全部或部分的泥沙成果:
    1 多年平均悬移质年输沙量和丰沙、平沙、少沙年的悬移质输沙量及其年内分配;
    2 多年平均悬移质含沙量及实测最大含沙量;
    3 悬移质泥沙颗粒级配及中值粒径、最大粒径;
    4 多年平均推移质输沙量。
2.5.2 电站悬移质泥沙计算可根据不同的资料条件采用以下方法:
    1 当坝址上、下游或流域内有泥沙测验资料时,可经面积修正后移用参证站的泥沙特征值;
    2 电站所在流域泥沙测验资料短缺或无泥沙测验资料时,可根据邻近流域泥沙测验资料,或侵蚀模数区域综合图表估算泥沙特征值。
2.5.3 电站水库可根据流域内、邻近地区蒸发站资料,或蒸发量区域综合图表计算多年平均水面蒸发量及其年内分配。
2.5.4 对有冰情的设计河段,应提供河段的封冻和解冻时河流形势;岸冰出现、流凌出现、全河封冻及融冰等最早、最迟日期;封冻冰厚、流冰大小,冰塞、冰坝发生时间、地点及规模等。
 
条文说明
2.5.1 泥沙主要指悬移质泥沙和推移质泥沙。