4.6 引水道尺寸及日调节池容积选择


4.6.1 引水式水电站引水道尺寸和日调节池容积的选择,应根据地形、地质、冰凌、泥沙淤积、电站装机容量、日运行方式等分析比较确定。 
4.6.2 引水道尺寸应计算各方案的电量效益及费用,通过方案比较选择。
4.6.3 日调节池容积可按设计保证率条件下经调节后能满足日负荷运行要求所需的库容确定。安全系数可采用1.1~1.2。
4.6.4 当没有其他综合利用部门限制时,梯级水电站日调节池容积宜按梯级水电站同步运行选择。
条文说明
4.6.1 引水道尺寸是指引水道的纵坡和横断面。选定引水道尺寸和日调节池容积时,应适当留有余地。
4.6.4 日调节池容积的确定要考虑梯级电站之间的协调运行。