6.8 厂房起重机


6.8.1 电站主厂房应设置起重机或其他起重设备。起重机可选单小车、双小车桥式起重机,起升机构宜选用变频电机调速。额定起重量应按吊运最重件和起吊工具的总重量,并参照起重机系列的标准起重量确定。起重机的跨度可按起重机标准跨度选取。起重机的提升高度和速度应满足机组安装和检修的要求。
6.8.2 设有GIS室的电站宜设置GIS室安装检修用的起重机。
条文说明
6.8.1 主厂房采用单小车或双小车单主钩、双主钩桥式起重机,主要取决于主厂房的允许高度和起重量,可经技术经济比较确定。当主厂房上部高度受限时,可以选择双小车桥式起重机。当采用单小车起重机时,应考虑设备吊运、翻身用副钩的荷载问题。
    为满足机组安装期间零星小件频繁吊运,可在大梁下装设一移动式电动葫芦。
    根据机组安装检修的特殊要求,可选用主钩和小车具有调速功能的起重机。
6.8.2 本条对原条文进行了修订,起重机的工作制在起重机相关技术规范上有明确规定,可参照执行,因此这里删除起重机工作制的相关内容;GIS设备应用越来越广泛,按电气设备安装检修要求,GIS室宜设置安装检修用起重机。
 