7.6 厂内外主要电气设备布置


7.6.1  升压变电站宜靠近厂房。开关站和主变压器分开布置时,主变压器应设在发电机电压配电装置室附近。
7.6.2  6kV~35kV配电装置宜采用成套开关柜户内式布置。66kV及以上配电装置宜采用户外式布置。但在污秽地区或地形条件受到限制时,经技术经济比较,也可采用封闭式组合电器。
7.6.3  中央控制室应按电站的自动化控制方式设置。中央控制室面积应根据控制屏(台)的数量、布置要求和布置形式确定。
条文说明
7.6.1  升压变压器应尽可能靠近主厂房布置,可缩短发电机电压母线及母线廊道的长度,既节省投资,又减少电能损耗,同时也给安装、维护、检修带来方便。但在布置时应满足相关防火规范规定的要求。
7.6.2  由于我国35kV设备的生产能力和生产规模较完善,经调查,选用的35kV户内开关设备的运行较可靠,维护方便,投资不高,对35kV开关设备选型推荐采用户内式布置方案。66kV及以上配电装置,户内全封闭组合电器造价较高,设计中多采用户外式。但在地形狭窄和有腐蚀气体的场所,经济技术比较合理时,也可采用户内式组合电器布置。
 