7.10 电气测量仪表装置


7.10.1 采用计算机监控系统的电站,电气测量仪表的配置应简化。有遥测要求时,宜由计算机监控系统转送。
7.10.2 有分时计费要求的电站,应设分时电能计量装置。
条文说明
7.10.1 电气测量仪表简化的程度,视工程实际情况或参照现行行业标准《水力发电厂计算机监控系统设计规定》DL/T 5065确定。电能计量装置一般均需设置。设有计算机监控系统的电站,可不再另设遥测装置,以减少投资和避免设备重复设置。