7.13 通信


7.13.1 电站应设有厂内通信设施。生产调度通信和行政通信可合用一台调度总机。对梯级水电站,可在梯级控制中心设置一台调度总机,电站侧采用远端用户模块实现话音通信。对外通信可向当地电信部门申请中继线。
7.13.2 调度总机的容量可根据电站装机容量和自动控制方式在60门~200门之间选取。
7.13.3 通信设备电源应设置专用—48V通信电源,蓄电池容量应按满足8h供电计算。
条文说明
7.13.1 随着光纤通信技术的普遍采用,梯级水电站之间均有光纤沟通,借助光纤通道,可以采用远端用户模块的方式传递语音信息,从而可以减少交换机的配置数量,降低电站投资成本。