6.2 消防给水系统


6.2.1 消防给水系统维护管理应符合GB 50974的有关规定。
6.2.2 每年应进行下列检查。
    a) 核对消防水池、消防水箱等的自动进水阀进水功能、液位检测装置报警功能;冬季前检查严寒、寒冷等结冰地区的消防水池、消防水箱的防冻措施;
    b) 检查控制阀启闭功能、减压装置减压功能;
    c) 模拟系统渗漏,測试稳(增)压泵及气压水罐稳压、增压能力,測试自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力和主备泵切换情况;
    d) 试验手动/自动启动消防水泵功能和消防水泵主、备泵切换功能;利用测试装置测试消防水泵供水时压力;
    e) 试验远方启动消防水泵、稳(增)压泵功能及信号指示功能。