中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 防火封堵材料分类


4.1.1 防火封堵材料,是指具有防火、防烟功能,用于密封或填塞建筑物或构筑物以及各类设施中的空开口、贯穿孔口及其环形间隙和建筑缝隙的材料。它与贯穿物和被贯穿物组成防火封堵系统,这个系统具有特定的耐火性能。
4.1.2 防火封堵材料按其组成成分和性能特点可分为无机防火堵料、有机防火堵料以及复合类等各类防火封堵材料。
    1.无机防火堵料:以无机材料为主要成分的粉末状固体,与某种外加剂调和使用具有适当和易性。
    2.有机防火堵料:以有机材料为主要成分,具有一定可塑性和柔韧性。
    3.复合类材料:由有机材料和无机材料复合组成的防火封堵材料。
4.1.3 防火封堵材料按其用途可分为:贯穿孔洞用防火封堵材料、缝隙用防火封堵材料两大类。
    1 贯穿孔洞用防火封堵材料是指用于贯穿物贯穿孔洞的密封和封堵,以保持结构整体耐火性能的防火封堵材料及制品。
    主要包括:有机堵料,无机堵料,防火包,防火封堵板材,阻火模块,发泡型防火封堵材料,阻火带,阻火圈等。
    2 缝隙用防火封堵材料是指用于防火分隔构件之间或防火分隔构件与其他构件之间(如伸缩缝、沉降缝、抗震缝和构造缝隙等)缝隙的密封和封堵,以保持结构整体耐火性能的防火封堵材料及制品。
    主要包括:防火密封胶,防火填缝胶,防火漆,防火泥等。
    常用防火封堵材料一览表参见附录A。
查找 上节 下节 返回
顶部

通信机房防火封堵安全技术要求 YD/T2199-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读