中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 分类


4.1.1 电气防火封堵材料按使用方法可分为临时性电气防火封堵材料和永久性电气防火封堵材料两类:
    a) 临时性电气防火封堵材料是指建筑物在建造和设备安装过程中临时采用的易于搬运、安装和拆卸的防火封堵材料。
    b) 永久性电气防火封堵材料是指建筑物在投入使用之前采用的防火封堵材料,其与贯穿物和被贯穿物组成的系统具有完整性,长期使用能满足规定的耐火极限要求,起到防火、防烟功能。
4.1.2 电气防火封堵材料按产品的组成和形状特征可分为下列类型:
    a) 柔性有机堵料:以有机材料为粘接剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为胶泥状物体。属于临时性防火封堵材料。
    b) 无机堵料:以无机材料为主要成分的粉末状固体,与外加剂调和使用时,具有适当的和易性。属于永久性防火封堵材材料。
    c) 阻火模块:用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体,可以方便地切割和钻孔,适用于孔洞或电缆桥架的防火封堵。属于永久性防火封堵材料。
    d) 防火封堵板材:用防火材料制成的板材,可方便地切割和钻孔,适用于大型孔洞的防火封堵。属于永久性防火封堵材料。
    e) 泡沫封堵材料:注人孔洞后可以自行膨胀发泡并使孔洞密封的防火材料。属于永久性防火封堵材料。
    f)防火密封胶:具有防火密封功能的液态防火材料。属于永久性防火封堵材料。
查找 上节 下节 返回
顶部

化工用电气防火封堵材料 HG/T4368-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读