中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 坡地建筑 hillside building
    坡地建筑指底层作落于坡底,其上某层与坡顶相连接的建筑。
2.0.2 坡顶、坡底 the slope top、the slope bottom
    坡地建筑所依存的上下两个台地,上面一个台地称为坡顶,下面一个台地称为坡底。
2.0.3 底层、吊层、平顶层、上层 bottom  floor、lower part of  thebuilding、ground floor、the higher part of the building
    坡地建筑位于坡底的楼层称为底层,以坡底场地作为室外地面;与坡顶相连接的楼层称为平顶层,以坡顶场地作为室外地面;平顶层以下、底层及底层以上的楼层称为吊层,平顶层及以上楼层称为上层。
2.0.4 平桥、平台 overpass、platform
    坡地建筑与坡顶的连接设施,仅满足人员出入疏散、宽度较小的称为天桥;兼有其他用途(如作室外环境)、宽度较大的称为平台。
2.0.5 消防扑救场地 fire –fighting field
    消防车辆靠近建筑实施扑救作业所需场地。兼作消防扑救场地的平台,其靠建筑一侧边缘与建筑的距离不应大于 10m.
2.0.6 坡地建筑总高度(总层数)the total height (the total floors)of thehillside building
    建筑底层室外地面到其檐口或屋面面层的高度(层数)
2.0.7 坡地建筑吊层高度(层数)(以下简称吊层高度(层数)) the height (or the floors)of the lower part of the hillside building
    坡地建筑底层室外地面到其平顶层与坡顶相连接的楼板面层的高度(层数)。
2.0.8 坡地建筑上层高度(层数)(以下简称上层高度(层数))  the height(or the floors)of the higher part of the hillside building
    坡地建筑平顶层室外地面到其檐口或屋面面层的高度(层数)
2.0.9 坡地建筑公共建筑部分高度(以下建成公共建筑部分高度)the height of the public part of the hillside building
    当坡地建筑上部为住宅,下部为公共建筑,其公共建筑部分高度从底层室外地面起算至公共建筑顶层顶板面层。
2.0.10 坡地建筑防火设计高度(层数)(以下简称防火设计高度(层数))the height for the floors of the hill side building for the fire-prevention design
    坡地建筑据以确定建筑类别和防火措施的建筑高度(层数)
条文说明
2.0.1 坡地建筑因其环境不同,其表现形式可以多种多样,但本规范所称坡地建筑至少具备以下两个特征,一是建筑座落于坡底并以坡底场地为底层室外地面;二是其上某一层或某几层与坡顶相通,并以坡顶场地为平顶层室外地面;其中至少一个室外地面能作为人员疏散和消防扑救场地。
2.0.2 在山区坡地进行工程建设,为了形成建筑地基、维持边坡稳定、组织车行交通、便于疏散扑救,常常需将原始地貌分成若干台地,台地之间形成坡坎。对于一个坡坎而言,上面一个台地称为坡顶,下面一个台地称为坡底。
2.0.3 这里需要说明的是平顶层,即与坡顶相通的楼层。在山城建设中,常将坡顶台地辟作街道,具有较高的商业价值,以往习惯上将平顶层叫作平街层。近年来,住宅小区兴起,坡顶台地常常作为室外环境,虽然仍可进行人员疏散和消防扑救,但已失去街道的功能,因而统称平顶层才能涵盖所有情况,并且突出了坡地建筑的性质。至于坡地建筑与坡坎的关系,可以脱开,但须满足《重庆市规划管理条例》及《重庆市规划管理技术规定》;也可紧贴坡坎“附岩”修建或“爬山”修建,其形式因具体环境不同,还可以有其他做法,但需同时考虑工程地质和工程结构的许可。在某些地形复杂的条件下,坡地建筑的平顶层可能不止一个,但从防火设计的角度看,只有平顶层室外地面能满足人员疏散和消防扑救才是有意义的。
2.0.4 坡顶建筑如脱开坡坎修建,需要设置平顶层与坡顶场地的连接设施,仅供人员疏散出入者,宽度较窄,称为天桥。如兼作室外环境甚至消防扑救场地,则宽度较大,称为平台。根据具体地形环境,平台可设于建筑一侧或相邻两边或三边;既可以与建筑部分相连,也可以喝建筑完全相接;并可以有不同的标高。
2.0.5 这是一个新提的概念,系指消防车靠近建筑实施扑救作业所需的场地,根据具体情况,可以位于坡底或坡顶;可以是实体地面,也可以是架空平台或是屋顶平台。其场地边缘距建筑的距离不应大于 10m 是根据重庆市现有的直臂和曲臂云梯车最大工作跨度确定的。
 2.0.6~2.0.10 前已述及,本规范根据坡地高层建筑特殊性,提出了“坡地建筑防火设计高度”的新概念,即进行坡地建筑防火设计时据以确定建筑类别和防火措施的建筑高度。这是本规范的核心概念。依据不同条件的坡地建筑,其防火设计高度从不同的室外地面起算,并以此确定上层和吊层(或上部和下部)的建筑类别;在某种特定的条件下,该防火设计高度可以等同于坡地建筑之上层高度、或吊层高度、或上层住宅部分高度、或下部公共建筑部分高度、或坡地建筑总高度。2.0.6~2.0.10 条分别对上述几种高度进行了明确的界定,使之具有可操作性。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

重庆市坡地高层民用建筑设计防火规范 DB50/5031-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读