中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 螺纹


    用螺纹量规或其他缧纹测量工具测量螺纹,其结果应符合5.7的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】室内消火栓 GB3445-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读