6.7 阀杆升降性能


6.7.1 试验装置
    试验装置同6.4.1.1规定。
6.7.2 试验准备
    清除阀体腔内的油污、赃物,将室内消火栓安装在试验装置上,使阀杆处于水平位置,出水口向上,充水排除体腔内空气。
6.7.3 试验步骤
    用手转动手轮,以直观和手感检查阀瓣在全程开启过程中阀杆的灵活性。用手转动手轮将阀瓣关闭,从进口端加压,压力逐渐上升至1.6MPa后,用测量工具测量阀瓣在全程开启过程中阀杆的转动所需最大力矩值应符合5.8的规定。