中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 检验结果判定


表3 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别
型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别
表3(续)
型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别

 

7.3.1 型式检验
    装置和部件全部合格,该产品为合格;装置和部件若出现不合格,则该产品为不合格。
    装置或部件的型式检验项目全部合格,该装置或部件为合格。出现A类项目不合格,则该装置或部件为不合格。B类项目不合格数大于等于2,该装置或部件为不合格。C类项目不合格数大于等于4,该装置或部件为不合格。若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2,该装置或部件判为不合格。
7.3.2 出厂检验
    装置和部件全部合格,该产品为合格;装置和部件若出现不合格,则该产品为不合格。
    装置或部件出厂检验项目全部合格,该装置或部件为合格。有一项A类项目不合格,则该装置或部件为不合格。若有B类项目或C类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有不合格项,即判该装置或部件不合格。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
柜式气体灭火装置 GB16670-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读