中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 泡沫比例混合器(装置)的安装


5.4.1 泡沫比例混合器(装置)的安装应符合下列规定: 
    1  泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:观察检查。 
    2  泡沫比例混合器(装置)与管道连接处的安装应严密。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:调试时观察检查。 
5.4.2 环泵式比例混合器的安装应符合下列规定: 
    1  环泵式比例混合器的安装标高的允许偏差为±10mm。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:用拉线、尺量检查。 
    2  备用的环泵式比例混合器应并联安装在系统上,并应有明显的标志。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:观察检查。 
5.4.3 压力式比例混合装置应整体安装,并应与基础牢固固定。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:观察检查。 
5.4.4 平衡式比例混合装置的安装应符合下列规定: 
    1  整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上;并应在水和泡沫液进口的水平管道上分别安装压力表,且与平衡式比例混合装置进口处的距离不宜大于0.3m。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:尺量和观察检查。 
    2  分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应竖直安装。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:观察检查。 
    3  水力驱动式平衡式比例混合装置的泡沫液泵应水平安装,安装尺寸和管道的连接方式应符合设计要求。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:尺量和观察检查。 
5.4.5 管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防护区,其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度不得大于1.0m。 
    检查数量:全数检查。 
    检查方法:尺量和观察检查。

条文说明
5.4.1 本条对泡沫混合器(装置)的安装方式及与管道的连接作了规定。 
    1 原规范第 4.3.1 条。各种泡沫比例混合器(装置)都有安装方向,在其上有标注,因此安装时不能装反,否则吸不进泡沫液或泵打不进去泡沫液,使系统不能灭火,所以安装时要特别注意标注方向与液流方向必须一致。其原因是每种泡沫比例混合器(装置)都有它的工作原理:环泵式比例混合器是根据文丘里原理;压力式混合装置上的比例混合器与管线式比例混合器,一般都是由喷嘴、扩散管、孔板等关键零件组成,是根据伯努力方程进行设计的;平衡式比例混合装置比压力式比例混合装置只加了一个平衡压力流量控制阀,比例混合器部分的原理与其他比例混合器基本一致,因为关键零件安装时是有方向的,所以不能反装。 
    2 原规范第 4.3.2 条第 2 款的补充。对于环泵式比例混合器若不严密,影响真空度,达不到设计所需要的泡沫液与水的混合比,形不成良好的泡沫,影响灭火效果,严重者甚至不能灭火。对于压力式和平衡式比例混合器(装置)若不严密,容易泄漏,浪费泡沫液,影响灭火。 
5.4.2 原规范第 4.3.2 条第 1 、3 款。本条规定了环泵式比例混合器的安装要求。 环泵式比例混合器的安装标高是很重要的,本条给出了允许偏差范围,安装时应看施工图和产品使用说明书,不得接错。正确的安装应该是环泵式比例混合器的进口应与水泵的出口管段连接;环泵式比例混合器的出口应与水泵的进口管段连接;环泵式比例混合器的进泡沫液口应与泡沫液储罐上的出液口管段连接。 
    备用的环泵式比例混合器应并联安装在系统上,并且有明显的标志。调研时发现有的备用环泵式比例混合器放在仓库里,若发生火灾时,安装在系统上的环泵式比例混合器出现堵塞或腐蚀损坏时再来更换,时间来不及,且延误灭火时机,造成更大的损失。 
5.4.3 原规范第 4.3.3 条的补充,原规范第 4.3.4 条删除。本条规定了压力式比例混合装置的安装要求。 
    压力式比例混合装置的压力储罐和比例混合器出厂前已经安装固定在一起,因此必须整体安装,储罐应与基础牢固固定,其理由在本规范第5.3.3 条的条文说明中已有叙述。 
5.4.4 原规范第 4.3.5 条的补充。本条规定了平衡式比例混合装置的安装要求。原规范第4.3.5条只规定整体平衡式比例混合装置的安装,本条又补充了分体平衡式和水力驱动平衡式两种比例混合装置的安装要求。 
    整体平衡式比例混合装置是由平衡压力流量控制阀和比例混合器两大部分装在一起,产品出厂前已进行了强度试验和混合比的标定,故安装时应整体竖直安装在压力水的水平管道上。为了便于观察和准确测量压力值,所以压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不宜大于0.3m。 
    分体平衡式比例混合装置,它的平衡压力流量控制阀和比例混合器是分开设置的,流量调节范围相对要大一些,控制阀的结构要求竖直安装。 
    水力驱动平衡式比例混合装置,在国外应用较多,目前我国也开始开发水力驱动泵,但应用不多。它是由水力驱动泡沫液泵和平衡式比例混合装置组成,水力驱动泡沫液泵要求水平安装是由它的结构决定的,安装尺寸和管道的连接方式应符合设计要求。 
5.4.5 原规范第 4.3.6 条的修改和补充。本条规定了管线式比例混合器的安装要求。 
    管线式比例混合器(又称负压式比例混合器),应安装在压力水的水平管道上,目前作为移动式和消防泵带连接使用的较多。因压力损失较大,所以在串接水带时尽量靠近储罐或防护区。压力水通过该比例混合器的孔板,造成负压吸入泡沫液,与水混合形成泡沫混合液,输送到泡沫产生装置。因其孔板后形成真空度有限,所以,吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的距离不得大于1.0m,以保证正常的混合比。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已废止】泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50281-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读