10.2 照明设计


10.2.1 公园照明应以功能照明为主,景观及装饰性照明应考虑对植物及周边环境的影响。灯具应选用高效率节能型产品,有条件的地区宜采用太阳能灯具。
10.2.2 灯具的造型及安装位置应与景观相结合。
10.2.3 公园照明宜采用分回路、分区域、分使用功能集中控制。
10.2.4 公园照明应根据使用性质,设置不同的开灯模式,宜采用智能控制方式,并具备手动控制功能。
条文说明
10.2.1 为确保游人在公园内游憩安全而设置的照明为功能照明。景观及装饰性照明应根据景观设计的要求而设置。
10.2.2~10.2.4 园内照明分为功能性、景观性及装饰性照明,按照不同使用功能分回路、分时间段、分节假日控制,节约能源,并便于管理和维护。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

公园设计规范 GB51192-2016