4.2 材料燃烧性能
4.2.1 幕体的刚性结构及面板所用的材料,其燃烧性能等级应符合GB8624-2012中A级的规定。
4.2.2 幕体内填充的隔热材料,其燃烧性能等级应符合GB8624-2012中A级的规定。
4.2.3 幕体四周密封结构所用的材料,其燃烧性能等级应符合GB8624-2012中B1级的规定。