5.3 平衡重装置


5.3.1 紧急释放时,幕体的平衡重装置应能使幕体依靠自身重力克服系统阻力下降,并在规定时间内完全封闭台口。
5.3.2 宜配备就一定数量的可供精细调整下降时间的小质量平衡重块。
5.3.3 钢丝绳、滑轮组等零部件的设计和选用应符合WH/T28的规定。
5.3.4 平衡重框、平衡重框导轨、平衡重块、平衡重装置的防护等应符合WH/T36的规定。