7 操作与维修


7.1 刚性防火隔离幕的操作与维修应按WH/T37进行。
7.2 幕体下方禁止放置任何影响其下降的物品。
7.3 禁止采取任何可能阻碍幕体全行程下降、自由下降的措施。
7.4 除演出、排练及其他类似情况外,幕体宜处于关闭状态,特别是在非工作期间。
7.5 应定期测试电动升降、电动紧急释放和手动紧急释放的操作方式关闭幕体。
7.6 刚性防火隔离幕在满足下列任一条件时,应进行一次定期维护:
    a)采用电动紧急释放、手动紧急释放操作方式关闭幕体达到30次;
    b)使用6个月。
7.7 每年应对刚性防火隔离幕进行一次全面检修。