中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
附录A(规范性附录)杯式燃烧器法测定气体灭火剂的灭火浓度
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
4 测定方法
下一节:
A.1 试验原理
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语与定义
4 测定方法
附录A(规范性附录)杯式燃烧器法测定气体灭火剂的灭火浓度
A.1 试验原理
A.2 试验设备
A.3 材料
A.4 采用可燃液体为燃料测定气体灭火剂灭火浓度的试验步骤
A.5 采用可燃气体为燃料测定气体灭火剂灭火浓度的试验步骤
A.6 气体灭火剂灭火浓度的计算方法
A.7 试验报告
附录B(规范性附录)气体灭火剂惰化浓度测定方法
B.1 试验原理
B.2 设备
B.3 试验步骤
B.4 试验结果
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读