中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.6 气体灭火剂灭火浓度的计算方法


A.6.1 推荐方法
    该方法确定灭火剂与空气混合物中灭火剂蒸气浓度,这个浓度恰好熄灭火焰。所使用的气体分析仪器在测量空气灭火剂混合物的浓度范围内是标定了的。这种装置具有连续采样的功能(如,在线气体分析仪),也可是其他类型不连续采样的分析仪器(如气相色谱)。推荐使用连续测量技术。
    可用连续氧分析仪测量烟筒里杯下方空气/灭火剂混合物中氧的存留浓度。氧浓度数值受灭火剂浓度的影响。灭火剂浓度可按下式计算:
 式A.1
式中:
       C——灭火剂浓度,体积百分数%;
      O2——烟筒里空气/灭火剂混合物中氧浓度,体积百分数%;
 O2(sup)——空气源中的氧浓度,体积百分数%。
A.6.2 替代方法
    在灭火剂/空气混合物中的灭火剂浓度可以通过测量灭火剂和空气的流量计算得到。如果使用质量流速仪,测得的质量流速可通过下面的公式转换成体积流速。
 式A.2
    式中:
    Vt——气体i的体积流量,单位为升每分钟(L/min);
    mt——气体i的质量流量,单位为克每分钟(g/min);
    ρt——气体i的密度,单位为克每升(g/L)。
    应注意实际的蒸气密度。在环境温度和压力下许多卤代烃的蒸气密度与按理想气体定律计算所得到的值相差几个百分点。
    例如:HFC-227ea在295K,101.3kPa时蒸气密度比按理想气体计算约高出2.4%;在6.7kPa(6.6%)时实际密度值比按理想气体计算值小0.2%。
    在可能的情况下可以使用公布的数值,无公布数值时可以采用估算技术。在试验报告中应记录物理特征值的来源。
    灭火剂体积百分比浓度C可按如下计算:
 式A.3
    式中:
    C——灭火剂的体积百分比浓度,%;
  Vair——空气的体积流量,单位为升每分钟(L/min);
  Vext——灭火剂的体积流量,单位为升每分钟(L/min)。
查找 上节 下节 返回
顶部

气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读