A.7 试验报告


    在试验报告中至少应包括下列内容:
    a)设备示意图,所用材料的种类、尺寸;
    b)灭火剂、燃料、空气的来源和成分;
    c)对于每次试验,试验开始时的燃料温度,灭火时的燃料温度及灭火时空气/灭火剂混合物的温度;
    d)灭火时,灭火剂、气体燃料和空气的流量;如果使用A.6.1的方法,用灭火剂的浓度或氧浓度代替灭火剂的流量;
    e)确定灭火浓度的方法;
    f)每次试验灭火剂的灭火浓度;
    g)不加热燃料和加热燃料(加热到低于其沸点5℃,或者200℃,选择较低者)时的灭火浓度;
    h)测量误差分析;
    i)按A.4.9至A.4.11, A.5.10至A.5.12试验步骤画出灭火浓度/空气流量图,确定灭火剂的灭火浓度。