中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.14 防火分隔设施


4.14.1 防火门
4.14.1.1 组件齐全完好,应启闭灵活、关闭严密。
4.14.1.2 防火门应能自动闭合,双扇防火门应按顺序关闭;关闭后应能从内、外两侧人为开启。
4.14.1.3 常闭防火门开启后应能自动闭合。
4.14.1.4 电动常开防火门,应在火灾报警后自动关闭并反馈信号。
4.14.1.5 设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,应能自动和手动解除出入口控制系统。
4.14.2 防火卷帘
4.14.2.1 组件应齐全完好,紧固件应无松动现象。
4.14.2.2 现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常,关闭时应严密。
4.14.2.3 运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。
4.14.2.4 安装在疏散通道上的防火卷帘,应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8m处停止;另一个相关探测器报警后,卷帘应继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。
4.14.2.5 仅用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后,应直接下降至地面,并应向火灾报警控制器反馈信号。
4.14.3 电动防火阀
4.14.3.1 应完好无损,开启与复位应灵活可靠,关闭时应严密。
4.14.3.2 应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读