3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 低压二氧化碳灭火系统 low Pressure carbon dioxide extinguishing system
    二氧化碳灭火剂在-20℃~-18℃条件下贮存的灭火系统。
3.2 灭火剂贮存装置 extinguishing agent storage device  
    由灭火剂贮存容器、检修阀、充装阀、平衡阀、超压泄放装置、压力控制显示装置、灭火剂量显示装置、制冷系统等组成的灭火剂的贮存装置。
3.3 总控阀 master control valve
    灭火剂贮存容器上用于封存灭火剂,控制灭火剂释放,并可自动启闭的阀门。
3.4 充装阀 filling valve
    与灭火剂贮存容器相连,用于充装二氧化碳灭火剂的阀门。
3.5 检修阀 maintenance valve
    能截止被检修部件与灭火剂贮存容器相通的阀门。
3.6 平衡阀 balance valve
    与灭火剂贮存容器相连,用于充装二氧化碳灭火剂时气、液相平衡的阀门。
3.7 超压泄放装置 over pressure relief device
    安装在灭火剂贮存容器或封闭管路上,用于排除容器或管路中由于异常情况所造成的超压,确保其在允许压力下安全运行的装置,包括安全阀及安全泄放膜片等。
3.8 整定压力 set pressure
    安全阀在运行条件下开始开启的预定压力,是在阀门进口处测量的表压力。在该压力下,在规定的运行条件下由介质压力产生的使阀门开启的力同使阀瓣保持在阀座上的力相互平衡。
3.9 回座压力 re-seating pressure
    安全阀排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的阀进口静压力。
3.10 CS开关 CS pressure switch
    用于控制制冷机组自动启动和停止的压力开关。
3.11 AS开关 AS pressure switch
    用于灭火剂贮存容器内高压和低压报警的压力开关。
3.12 CPG压力表 CPG pressure gauge
    用于控制制冷机组自动启动和停止的压力表。
3.13 APG 压力表 APG pressure gauge
    用于灭火剂贮存容器内高压和低压报警的压力表。
3.14 DPG压力表 DPG pressure gauge
    用于显示灭火剂贮存容器内压力的压力表。
3.15 工作压力 operating pressure
    在正常工作情况下,容器内顶部可能达到的最高压力。
3.16 设计压力 design pressure
    设定的容器内顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力。
3.17 装量系数 loading factor
    灭火剂贮存容器中液态二氧化碳的体积与该容器容积之比。