6.10 分流管


6.10.1 工作温度范围
    分流管应能在-56.6℃〜50℃范围内正常工作。
6.10.2 公称工作压力
    分流管公称工作压力不应小于2.5MPa。
6.10.3 强度要求
    按7.2规定的方法进行液压强度试验,试验压力为1.5倍公称工作压力,保压5min,分流管不应有渗漏、变形、破裂等损坏。
6.10.4 密封要求
    按7.3.3规定的方法进行气密性试验,试验压力为1.1倍公称工作压力,保压5min,分流管不应有气泡泄漏。