中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 系统检查


7.1.1 系统构成检查
    目测检查系统构成部件。
7.1.2 工作温度范围
    检查系统铭牌和产品使用说明书给出的系统及各部件的工作温度范围。
7.1.3 外观标志
    目测检查系统外观及标志。
7.1.4 灭火剂贮存容器容积
    检查灭火剂贮存容器监检证书和铭牌上标出的容积,或用注水法测出实际容积。
7.1.5 灭火剂检查
    生产厂灌装前应查验预灌装灭火剂的批次出厂检验报告。
    型式检验时应从容器内抽取规定数量的二氧化碳灭火剂按照GB 4396规定进行检验。
7.1.6 灭火剂装量系数测量
    通过适当的方法测量实际灌装二氧化碳灭火剂的质量,计算液态二氧化碳灭火剂的体积和装量系数。
7.1.7 泄漏报警功能
    模拟系统灭火剂泄漏,当灭火剂贮存容器中充装的二氧化碳损失量达到其初始充装量的10%时,观察能否发出声光报警信号。
7.1.8 压力显示检查
    目测系统是否设有能够显示灭火剂贮存装置内部压力的压力表,示值精度是否满足要求。
7.1.9 超压泄放检查
    目测检查系统安全阀的设置位置、数量,并检查贮存装置与安全阀间连接管和管件的通孔与安全阀进口面积是否满足要求。
7.1.10 系统运行动作试验
    将各部件按系统连接图的要求组装成一功能试验系统。检查机械应急启动是否有防止误动作的措施,是否用文字及图形符号标明操作的方法和步骤。
    在自动、手动和机械应急三种启动方式下,分别进行运行动作试验,每次试验系统的喷射时间不小于20s,试验期间观察系统的延时启动时间、动作程序、部件的动作情况、连接部位泄漏情况等。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读