中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 动作压力试验


7.5.1 安全阀整定压力和回座压力测定
    按图1所示,将被试阀门直接或通过适当的连接附件与贮存装置的气相口连接,贮存装置内径应至少为被试部件进口口径的10倍。升高阀进口压力,当压力达到预期整定压力的90%以后,升压速率应不超过0.01MPa/s,或为任何一个对精确读取压力所必要的更低速率。观察并记录安全阀的整定压力。
    继续升高装置进口压力直到安全阀达到并保持在排放状态,然后逐步降低进口压力直到阀门关闭。 记录安全阀的回座压力,重复上述试验三次,记录测量值。
安全阀整定压力回座压力测试装置
图1 安全阀整定压力回座压力测试装置
7.5.2 安全膜片动作压力测试
    安全膜片装置动作试验用设备与7.2液压强度试验设备相同,其中压力测量仪表应有瞬时记录功能,如选用压力表应带有停针机构。将被检样品进口与试验装置相联,排除连接管路和样品内腔的空气后,封闭样品的所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至安全泄压装置动作。记录此时压力,重复上述试验三次,记录测量值。
7.5.3 压力开关、信号反馈装置动作压力测定
    将压力开关、信号反馈装置按其正常工作位置安装在试验设备上,压力开关、信号反馈装置的进口与气压供给系统相连,缓慢加压,直至压力开关、信号反馈装置动作,记录下此刻精密压力表的读数,连续反复五次,其平均值即为动作压力。
    压力开关、信号反馈装置的动作,触点的闭合可用欧姆表或触点外接声光显示来观察。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读