7.15 耐电压试验


    试验设备应满足下列要求:
    a) 试验电源:电压0V〜1500V(有效值)连续可调,频率50Hz;
    b) 升(降)压速率:100V/s〜500V/s;
    c) 计时:60s±5s。
    试验时,通过耐压试验装置,以100V/s〜500 V/s的升压速率,分别对规定的部位施加50Hz、1500V(额定电压大于50V时),或50Hz、500V(额定电压小于等于50V时)的试验电压,持续时间 60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。