中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.5 视频安防监控系统


14.5.1 大型视频安防监控系统宜采用数字化技术。
14.5.2 民用机场航站楼、铁路旅客车站等高风险场所,重点监视点前端摄像机宜采用高清设备。
14.5.3 视频安防监控系统宜与火灾自动报警系统、出入口控制系统、入侵报警系统建立联动。
14.5.4 视频安防监控系统应有控制优先级分级、定时扫描、循环显示、分区监视、任意定格与锁闭、巡检报警、随时录像等功能。
14.5.5 视频图像记录宜选用数字存储设备,单路监视图像的最低水平分辨率不应低于400线,存储应采用D1(704像素×576像素)及以上格式,存储记录时间不应小于15d。
14.5.6 民用机场航站楼中视频安防监控系统设置应符合下列规定:
    1 应满足海关、边防、检疫、公安、安全等驻场单位的管理需求;
    2 应满足安全监控和设备监控的需要;
    3 各场所摄像机的安装应符合下列规定:
    1) 进出门厅应双向安装摄像机;
    2) 安检通道应双向安装摄像机;
    3) 海关、边检、检疫通道应双向安装摄像机;
    4) 办票柜台应安装摄像机;
    5) 固定桥位应安装云台变焦型摄像机;
    6) 固定桥下道路宜安装云台变焦型摄像机;
    7) 在空侧所有安装出入口控制的通道宜安装摄像机;
    8) 行李提取转盘区域应安装摄像机;
    9) 行李分拣输送带区域应根据工艺需求安装摄像机;
    10) 办票厅、候机厅、迎客厅等处宜安装云台变焦型摄像机;
    11) 商业POS机点位应安装摄像机;
    12) 自助值机柜台宜安装摄像机;
    13) 行李开包间应安装摄像机;
   14) 办公通道路口宜安装摄像机。
14.5.7 铁路旅客车站中视频安防监控系统设置应符合下列规定:
    1 铁路旅客车站应独立设置安防监控中心;售票楼、行包房可根据规模、功能和管理要求设置安防控制室;
    2 安防监控中心应将视频监控信号送至铁路客运站信息控制中心和当地公安部门;
    3 站长室、客运值班室、行包值班室、车站值班室、公安值班室等场所,应设置控制、监视设备;
    4 下列场所应安装摄像机:
    1) 旅客进站口、出站口、进站通道、出站通道、候车室、站台;
    2) 售票厅、行包房、行包托运厅、行包提取厅、行包地道、列车进出站咽喉区。
14.5.8 城市轨道交通车站中视频安防监控系统设置应符合下列规定:
    1 系统应由中心控制设备、车站控制设备、图像摄取、图像显示、录制及视频信号传输等部分组成;
    2 运营控制中心(OCC)、车站控制室、安防控制室或警务室等场所,应设置控制、监视设备;上下行站台列车停车位置,应设置监视设备;
    3 下列场所应安装摄像机:
    1) 车站与外界相通的出入口及其通道;
    2) 连通站厅层、站台层的人行通道(含楼梯、自动扶梯);
    3) 检票入口、检票出口;
    4) 售票亭、自动售票机、自助票款充值设备上方;
    5) 旅客服务中心;
    6) 上行站台、下行站台;
    7) 车站控制室出入口、各类设备机房出入口;
    8) 编码(收款)室出入口、编码室内现金存放处;
    9) 站厅层及其楼梯间区域安装云台变焦型摄像机。
    4 各车站控制室应将视频监控系统视频信号送往本线运营控制中心(OCC)进行集中监控;
    5 车站视频监控系统视频信号的远距离传输,可采用模拟或数字传输方式;本地视频信号传输宜采用视频同轴电缆传输。
14. 5.9 港口客运站中视频安防监控系统设置应符合下列规定:
    1 安防控制室、调度室、警务室等应设置控制、监视设备;
    2 下列场所应安装摄像机:
    1) 旅客进站口、出站口、通道、候船室;
    2) 售票窗口、检票口、行包、站务用房和上下船廊道。
14. 5.10 汽车客运站中视频安防监控系统设置应符合下列规定:
    1 监控室、站长室、客运值班员室、车站值班员室、广播室、公安值班员室等场所,应设置控制、监视设备;
    2 系统应有控制优先级分级、定时扫描、循环显示、分区监视、任意定格与锁闭、巡检报警、随时录像等功能;
    3 控制优先级宜按客运值班员室、公安值班员室、广播室、监控室、站长室等的顺序分级;
    4 下列场所应安装摄像机:
    1) 旅客进站口、出站口、通道、候车室;
    2) 售票窗口、检票口。
条文说明
14.5.1 大型视频安防监控系统一般系统规模较大,通常设有安防监控中心和安防控制室,且系统传输是基于数字与网络技术。条文中的数字化技术是指将数字信号通过网络进行传输以及数字视频存储。前端可以是数字摄像机,也可以是模拟摄像机和编码器组成。
14.5.5 单路监视图像的分辨率要求较高,最低水平分辨率不低于400线,而单路回放图像的最低水平分辨率要大于或等于300线(不小于25桢/秒),信噪比要大于或等于35分贝。
14.5.6 本条规定了机场航站楼中系统设置应满足的要求。
    第1款 根据海关、边防、检疫、公安、安全等驻场单位的管理需求,可以设置独立的视频安防监控系统。
    第3款 航站楼前端摄像机的选型还需结合功能要求,现场安装环境等情况进行选择。
14.5.7 第1款 安防监控中心是指能接收一个或多个安防控制室的报警信息、状态信息并处理警情的处所,通常其面积不小于20m²;安防控制室是指能接收处理各子系统发来的报警信息、状态信息等,并将处理后的报警信息、监控指令分别发往安防监控中心和相关子系统。
    若功能和管理需要,也可以在车站设车站和公安两个监控中心。前端摄像机可以共用,并根据管理要求设置优先级。
14.5.8 本条规定了城市轨道交通车站中系统设置应满足的要求。城市轨道交通区域应当规划、设计和建设安全技术防范系统。新建线路安全技术防范系统的建设应纳入城市轨道交通工程总体规划,与轨道交通土建以及强、弱电系统的设计统一规划、综合设计,独立验收;有条件的应当与轨道交通主体工程同步施工,同时交付使用。
    第3款 在上下行站台列车停车位置设置监视装置提供相关站台的视频图像信号可供司机察看用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
交通建筑电气设计规范 JGJ243-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读