8.4 判定规则


8.4.1 型式检验
    型式检验项目全部合格或出现1项B类项目不合格,该系统为合格。
    出现下列情况之一时则判该系统为不合格:
    ——出现A类不合格;
    ——出现B类不合格数大于等于2。
8.4.2 出厂检验
    系统及部件出厂检验项目全部合格,该系统为合格;否则为不合格。
    部件出厂检验项目全部合格,该部件为合格。若有A类项目不合格,则该部件为不合格。若有B 类项目不合格,允许返工并加倍抽样检验,仍有不合格时,即判该批部件为不合格。