中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

S.1 试验程序说明


S.1.1 试验序号
    试验程序如下:
    1) 工作温度范围(6.8.1);
    2) 公称工作压力(6.8.2);
    3) 动作压力(6.8.3);
    4) 强度要求(6.8.4);
    5) 密封要求(6.8.4);
    6) 工作可靠性要求(6.8.4);
    7) 极限温度下动作可靠性(6.8.4);
    8) 耐盐雾腐蚀性能(6.8.4);
    9) 耐电压性能(6.8.4);
    10) 绝缘电阻(6.8.4);
    11) 触点接触电阻(6.8.4);
    12) 标志(6.8.5)。
S.1.2 说明
    上述试验编号在图S.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读