中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 维护管理


7.2.1 每日应对报警控制柜的运行情况进行检查,及时处理报警信息,并按附录E填写“系统运行日登记表”。
7.2.2 定期进行以下检查,并按附录F填写“维护检查记录表”。
7.2.2.1 每周对排油管、注氮管、法兰、排气旋塞进行一次外观检查。
7.2.2.2 每月对系统及所有组件进行一次外观检查。
7.2.3 每年(或配合变压器年检时)应对排油注氮消防系统进行全面检查并进行模拟试验,并按附录G填写“年度检查记录表”。检查及模拟试验应符合下列规定:
7.2.3.1 在模拟试验以前,应关闭排油连接阀、注氮隔离阀以及消防柜检修阀;
7.2.3.2 在模拟试验以前,应锁止隔离排油阀启动装置和氮气释放阀启动装置;
7.2.3.3 检查排油管、注氮管、法兰、排气旋塞及密封件,当有老化或损坏现象时应予以更换;
7.2.3.4 检查管道、支架和紧固件,当有老化或损坏现象时应予以更换;
7.2.3.5 模拟排油动作试验;
7.2.3.6 模拟注氮动作试验;
7.2.3.7 将系统处于自动状态,模拟“防爆、防火自动启动”需要的条件,试验防爆、防火自动启动;
7.2.3.8 将系统处于自动状态,模拟“防火、灭火自动启动”需要的条件,试验防火、灭火自动启动;
7.2.3.9 将系统处于自动状态,模拟手动启动;
7.2.3.10 将系统处于手动状态,模拟手动启动;
7.2.3.11 试验完毕,将所有阀门和接线恢复原状。
7.2.4 氮气瓶内储存压力不得低于设计压力的90%。
7.2.5 检查和试验中所发现的问题应及时整改,对损坏或不合格的部件应立即更换,经复检合格后应使系统恢复正常状态。
查找 上节 下节 返回
顶部

油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验收规范 DB43/T420-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读