中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

第四章 特殊建设工程的消防验收


第二十一条 对特殊建设工程实行消防验收制度。
    特殊建设工程竣工验收后,建设单位应当向工程所在地消防设计审查验收主管部门申请消防验收;未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用。
第二十二条 建设单位组织竣工验收时,应当对建设工程是否符合下列要求进行查验:
    (一) 完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容;
    (二) 有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告);
    (三) 建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准;
    (四) 消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
    经查验符合前款规定的建设工程,建设单位编制的工程竣工验收报告应包含消防查验内容。
    经查验不符合前款规定的建设工程,建设单位不得编制工程竣工验收报告。
第二十三条 建设单位申请消防验收,应当提交下列材料:
    (一) 消防验收申请表;
    (二) 工程竣工验收报告;
    (三) 涉及消防的建设工程竣工图纸。
    消防设计审查验收主管部门收到建设单位提交的消防验收申请后,对申请材料齐全的,应当出具受理凭证;申请材料不齐全的,应当场一次性告知需要补正的全部内容。
第二十四条 消防设计审查验收主管部门受理消防验收申请后,应当按照国家有关规定,对特殊建设工程进行现场评定。现场评定包括对建筑物防(灭)火设施的外观进行现场抽样查看;通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等内容。
第二十五条 消防设计审查验收主管部门应当自受理消防验收申请之日起十五日内出具消防验收意见。对消防验收不合格的,应当出具消防验收不合格意见,并说明理由。
查找 上节 下节 返回
顶部

安徽省建设工程消防设计审查验收实施办法((建标〔2020〕61号))
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读