中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

(一) 通用性意见


    1、设计依据中缺少主管部门批复文件及文号等内容,设计说明中选用依据部分规范与工程性质不符。
    2、施工图设计图纸深度不足,尺寸标准不统一,部分图纸无专业会签及出图日期,个别项目存在少量图纸缺少施工图出图盖章,各专业图纸缺少会签,不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016) 中施工图设计的要求。
    3、建筑平面图应明确建筑使用功能,如“配套用房、辅助用房”等需要明确使用功能,以复核是否满足相应的规范要求。
    4、施工图材料中有出现“加气混凝土砌块”为禁止类产品,应为“蒸压加气混凝土砌块”。
    5、说明中应对住宅的隔声,降噪,室内污染物控制标准的明确。
    6、上人屋面刚性保护层采用配筋砼的♘度不足,应≥50厚。
    7、室内公共卫生间的服务半径不满足同类型建筑的使用要求,不宜超过 50 米,不满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 第 6、6、1、1 条。
    8、个别项目部分规范版本没有及时更新。

查找 上节 下节 返回
顶部

2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读