中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

(一)计算书


    1、部分计算书无设计、校对、审核的手签名,未加盖设计单位公章。个别施工图审核、审定栏漏手签名。
    2、提供的计算书欠清晰、完整,计算书字体过小、字体重叠,无法识别;地下室设计未提供抗浮、基桩反力图、防水板冲切承台等计算书。
    3、多层建筑框架结构的周期折减系数 1.0 未考虑填充墙刚度影响, 应参照《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》8.8 条规定执行。
    4、偶然偏心规定水平地震力作用下的扭转位移比值放宽至 1.6,其条件应同时满足风载或地震力作用下的最大位移角不大于 JGJ3《高层建筑混凝土结构技术规程》3.7.3 条规定限值的 40%。
    5、建筑高度大于 60 米,结构计算时基本风压未按 1.1 倍采用,不满足JGJ3《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2.2 条规定。
    6、住宅地暖楼面,恒载未计入建筑地面地暖层荷载;电梯机房楼面,未考虑电梯运行荷载作用。
    7、抗浮稳定性的安全系数未满足 JGJ476《建筑工程抗浮技术标准》3.0.3 条文规定,使用期间抗浮工程设计等级甲、乙级应分别取 1.10 和 1.05。
    8、未提供厂房吊车荷载输入信息及荷载简图,对厂房结构计算模型的合理性失去判断依据。
查找 上节 下节 返回
顶部

2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读