(二)供电、配电


    2、采用汽车专用升降机作为车辆疏散出口的升降机用电负荷等级定义有误,应按规范 GB50067-2014 第 9.0.1 条定为一级供电负荷;
    3、应按规范 GB50052-2009 第 7.0.5 条对多层建筑的电梯供电回路应从配电室以放射式供电;高层建筑的电梯供电回路从变电所低压配电室以放射式配电。
    4、设计说明工程采用 TN-C-S 制,但应急照明干线进线为五线,相互矛盾。
    5、空调室外机回路应按规范 GB13955-2017 第 4.1 节要求采用剩余电流保护装置。