中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

(四)消防电气


    7、可燃报警系统应在保护区按规范 GB50116-2013 第 8.1.5 条设置声光报警器,部分项目缺少可燃气体报警系统图;
    8、疏散方向标志灯的间距应按规范 GB51309-2018 第 3.2.9 条第 2 点第 2 款要求确定。
    9 、 消控室缺少疏散照明和疏散指示标志灯, 不满足规范GB51309-2018 第 3.8.1 条。
    10、老年人照料设施的疏散照明照度不应低于10.0lx。
    11、变电所缺少消防电话,不满足规范 GB50116-2013 第 6.7.4条。
    12、屋顶消防水箱应按规范 GB50116-2013 第 3.4.2 条要求将液位信号送至消控室。
    13 、底层层商店出口门上缺疏散指示标志灯, 不满足规范GB50016-2014(2018 年版)第 10.3.5 条第一款要求。
    14、建筑首层的安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端应 按规范 GB51309-2018 第 3.2.5 条设置应急照明。
    15、中庭上空超过 12 米的区域,不应采用烟感作探测器。
    16 、楼梯间缺少楼层标志灯,不满足规范 GB51309-2018 第3.2.10 条。
查找 上节 下节 返回
顶部

2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读