(二)总图


    7、未提供室外消防给水总图。
    8、消防总图中地下室出入口附近处应增加室外消火栓。GB50974-2014-7.3.4。
    9、室外消火栓与水泵接合器间的间距不满足规范应 5~40 米的要求, 未标注室外消火栓与建筑物和道路边的间距。GB50974-2014-5.4.7,7.2.6。
查找 上节 下节 返回
顶部

2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病