中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

(六)消防


    37、地下车库充电桩部位灭火器按规范 GB/T51313-2018 要求应按严重危险的(A 类)配置。
    38、地下室送排风机房及地下二层至地下一层的汽车坡道上,应设置消火栓及自喷系统。
    39、地下室自喷供水环管上的阀门布置不合理,不能构成双路供水的环状管网,连接多组湿式报警阀之间的横干管上应加设若干控制阀。40、消防泵房潜水泵水量 36m³/h,出水管径应满足排水量的要求。
    41、消火栓的布置,应布置在公共通道上,且消火栓的位置应确保开启不受限制。GB50974-2014-7.4.7。
    42、人员密集的公共建筑和老年人照料设施应配置消防软管卷盘,消防水龙卷盘长度按规范不应大于 30m。GB50016-2014-8.2.4。
    43、消防水箱应注明最低有效水位;且消防水池的最低有效水位应满 足浙江省消防指南(2017 版)第 115 条,请复核计算。
    44、消防水泵房及消控室应采取防水淹的技术措施,设挡水门槛,其 它排水均不应排至消防泵房集水坑。GB50016-2014-8.1.8
    45、喷淋泵启泵控制要求不符规范 GB50084-2017 第 11.0.1 条要求。
    46、消防水泵的吸水管径应满足规范 GB50974-2014-5.1.13 的要求。180、中庭净高超过 8 米,应根据建筑类别选择正确的喷水强度和作用面积。GB50084-2017-5.0.2。
    47、消防水箱出水管上应设流量开关;系统水泵出水总管上应设压力
开关,各开关的启泵参数应合理取值;稳压装置配置的气压罐的承压能力应根据设置的位置取值,且应明确稳压泵的控制参数。GB50974- 2014-10.0.4。
    48、自喷系统末端试水装置应设置在系统最不利点,且排水漏斗及支管不应小于 DN75。GB50084-2017-6.5.1。
    49、室内消火栓系统,当采用水平环网布置时,系统阀门设置应保证人员密集场所的每个防火分区在检修时至少有一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。浙江省消防指南第 112 条要求。
    50、消防电梯集水坑的有效容量不应小于 2m³。GB50974-2014-9.2.3。
    185、地下室人防部分消火栓按规范应采用带卷盘型。GB50098-2009-7.6.2。
    51、需复核楼梯间内的消火栓箱是否影响疏散,管井壁暗装的消火栓墙体应满足本身墙体的防火要求。
    52、室外消防水池取水口其吸水高度不应大于 6 米。GB50098-2009-4.3.7.1。
    53、消火栓系统中各区均应设置排气阀。
    54、完善消系统中减压阀安装图;可调式减压阀应水平安装,比例 式减压阀应标注压力比。
    55、室外消防管道最小管顶覆土不应小于 0.7m,机动车道下不应小于 0.9m。GB50098-2009-8.2.6。
    56、室外停车场需增设室外消火栓。
    57、消火栓系统屋顶应设试验用消火栓。GB50098-2009-7.4.9
    58、消火栓保护不满足 2 股水柱要求,消火栓至门口距离不得超过20 米。GB50098-2009-7.4.6。
    59、水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。GB50084-6.2.8。
查找 上节 下节 返回
顶部

2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读