(七)节能环保


    60、缺杭州市民用建筑绿色与节能施工图专篇。
    61、公共建筑物内应按用途和管理要求设置水表;水表的设置应满足绿建评分表要求设分级水表。
    62 给水系统支管减压楼层水压不应超过 0.2MPa。
    63、各专业的绿建星级评定要求应保持一致。
    64、消防水池补水管上应设水表计量。
    65、空气能热泵额定功率偏小,应按人均 240W 计算,参《民用建筑可再生能源核算标准》。
    66、消防稳压设施置于客房上方,应移出该上方或做减噪措施。
    67、施工图设计未完全响应节能评估报告内容。