中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

(八)人防


    68、接入人防口部的冲洗龙头前也应加设真空破坏器;
    69、人防主要出入口的扩散室应设防爆地漏。
    70、人防排水集水坑未设手摇泵。
    71、人防干厕处建议增设地漏排至集水坑。
    72、防门边管道阀门和人防门冲突,应调整管位或标高。
    73、染毒区墙面洗消废水引至防护密闭门外的洗消污水集水坑,但应 采取相应的防护密闭措施。
    74、人防饮用水箱未在图中配置消毒设施。
    75、穿越两人防分区之间的人防墙两侧均应设置防护阀。
    76、人防电站设计图深度不够,应补充平面详图、给水系统图、油管系统图,相关的设计说明及计算。
查找 上节 下节 返回
顶部

2020年度杭州市勘察设计综合检查施工图设计常见问题及质量通病
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读