中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验方法


6.1 外观检查
    使用量具和目测,检验系统各组件的规格、材料、零部件、外观标志等。
6.2 组件试验
6.2.1 平衡式比例混合装置
    试验按GB 20031的规定进行。
6.2.2 控制阀组
6.2.2.1 比例混合器
    试验按GB 20031的规定进行。
6.2.2.2 雨淋报警阀
    试验按GB 5135.5的规定进行。
6.2.2.3 平衡阀
    试验按GB 20031的规定进行。
6.2.2.4 电磁阀
    试验按GB 20031的规定进行。
6.2.2.5 压力开关
    试验按GB 5135.10的规定进行。
6.2.3 消防水泵
    试验按GB 27898.3的规定进行。
6.2.4 泡沫液储罐
    试验按GB 20031的规定进行。
6.2.5 消防管道
    泡沫液管道及预混合液管道试验按GB 50261的规定进行。
6.2.6 泡沫喷头
    试验按GB 5135.3的规定进行。
6.2.7 泡沫液
    试验按GB 15308的规定进行。
6.2.8 标志牌
    试验按GB 20031的规定进行。
6.2.9 灭火性能试验
    试验按附录A的规定进行,结果应符合5.3.9的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统 JT/T1392-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读