7 标志、包装、运输和储存
7.1 标志
系统组件标志应按GB 20031的规定设置。
7.2 包装
系统组件包装应按GB/T 13384的规定进行。包装箱内应装入使用说明书、合格证、装箱单。
7.3 运输
系统组件在运输中应避免剧烈振动和冲击。
7.4 储存
7.4.1 系统组件应储存在防雨、防潮、防晒及通风良好的场所。
7.4.2 泡沫灭火剂应储存在通风、阴凉处,储存温度应低于45℃并高于其最低使用温度。