关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题的复函(建规字〔2021〕1号)


深圳市消防救援支队:
    来函收悉。经研究,函复如下:
    一、国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条规定,歌舞娱乐放映游艺场所中每个房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m,但对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门即为安全出口的房间内任一点至安全出口的疏散距离未予明确。
    二、对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况,建议房间内任一点至安全出口的直线距离按下述要求确定:当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可分别增加25%。
    此复。
    《建筑设计防火规范》国家标准管理组
    2021年9月24日