中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.13 温度循环泄漏试验


    试验在温度试验箱中进行。试验前瓶组压力值读取和称重的程序要求与6.12.1相同。
    按下列顺序在每个温度下放置24h:
    a)最高工作温度±2℃;
    b)最低工作温度±2℃;
    c)最高工作温度±2℃;
    d)最低工作温度±2℃;
    e)最高工作温度±2℃;
    f)最低工作温度±2℃;
    上述循环试验后,将被检样品置于+25℃±5℃环境中放置24d,然后重复上述温度循环试验,再将被检样品置于+25℃±5℃环境中放置24d后结束该试验。
    试验后,被检瓶组压力值读取和称重的程序要求与试验前相同。以自动方式启动瓶组,并对瓶组进行称重,计算出灭火剂的充装量。
    试验后,安装在瓶组上的安全泄放装置泄放压力试验按6.15规定的方法进行。压力显示器示值误差试验和密封试验分别按6.34.2、6.4.4规定的方法进行。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读