6.38 信号反馈装置工作可靠性试验


6.38.1 将被检样品按工作位置安装在试验装置上,接通气压源,连好动作指示灯。缓慢升压至信号反馈装置动作,记录压力值。反复测试五次,其平均值为动作压力。
6.38.2 调整供气压力使其大于或等于信号反馈装置动作压力,重复动作试验100次,检查样品动作状况。
    调整供气压力为0.8倍信号反馈装置动作压力,持续3min,检查样品动作状况。