中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.40 系统试验


6.40.1 系统的构成、外观、标志和系统的准工作状态
    对照系统构成图样,目测检查系统的构成、外观、标志和系统的准工作状态。
6.40.2 系统启动运行试验
6.40.2.1 组装一个包括全部构成部件的灭火系统,可以用氮气或压缩空气替代灭火剂。自动启动系统,记录试验结果。
6.40.2.2 手动启动系统和机槭应急启动系统试验,记录试验结果。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读