7.10 绝缘电阻测定


    试验采用绝缘电阻测试仪(也可用兆欧表或摇表),试验电压500Vd.c.±50Vd.c.,持续电压60s±5s,测量范围0MΩ〜500MΩ。测试时应保证触点接触可靠,试验引线间绝缘电阻足够大,以保证读数正确。