5.6 冲击


    灭火系统的冲击试验装置如图1所示,锤头、摆杆、钢轮毂和配重块通过滚动轴承、转动轴安装在固定架上。锤头材质为铝合金,锤头打击面的硬度能够防止锤头打击时造成损伤,锤头打击面与水平成60°。
    将被试灭火系统按图1所示位置安装在试验装置上,调整灭火系统高度使冲击在锤头打击面的中心线上形成,此时锤头运动速度为1.8m/s±0.15m/s,冲击能量为2.7J。结果应符合4.1.5的要求。
图1 冲击试验装置
单位为毫米
 
图1 冲击试验装置
    1——调节杆;   5——工作重锤;    9——配重臂;
    2——安装板;   6——转动270℃;   10——钢轮毂;
    3——锤头;     7——球轴承;      11——摆杆;
    4——配重块;   8——滑轮;        12——灭火装置。
  
 
 