中华人民共和国公共安全行业标准
固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件
General technical specifications of actuating and control
devices of fixed extinguishing systems
GA 61-2010
代替GA 61-2002
     颁布部门:中华人民共和国公安部
发行时间:2010年05月31日
施行时间:2010年08月01日
 
    本规范的第5、6、8、9章为强制性的,其余为推荐性的。
    本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
    本标准代替GA 61-2002《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》,与GA 61-2002相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
    ——修改了电爆型驱动装置、燃气型驱动装置和控制装置的部分技术要求和试验方法(见本版第5、6、7章,2002版的第5、6、7章);
    ——修改了静电放电试验(见本版的6.5,2002版的6.6);
    ——增加了射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验,选择了适当的严酷等级,与国际标准对应(见6.5);
    ——删除了运行稳定性要求(见2002版的6.3);
    ——修改了控制装置的主要部件性能(见本版的6.8,2002版的6.9);
    ——删除了规范性附录,试验程序和取样数量采用表格表示(见2002版的附录A~附录H)。
    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
    本标准由公安部消防局提出。
    本标准由全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会(SAC/TC 113/SC 2)归口。
    本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。
    本标准参加起草单位:南京飞龙特种消防设备制造有限公司、广州市远华日用电器总厂。
    本标准主要起草人:马建明、庄爽、刘连喜、董海斌、张渊、路景志。
    GA 61-2002的历次版本发布情况为:
    ——GA 61-1993。